převodník teplota>napětí 0-10V

Místo pro témata a příspěvky spadající MIMO počítačovou problematiku (tedy např. sport, zdraví, vtipy, škola...).

Moderátoři: Mods_senior, Mods_junior

Uživatelský avatar
mmmartin
Moderátor
Příspěvky: 9675
Registrován: 31 srp 2004 17:25
Bydliště: Praha

Re: převodník teplota>napětí 0-10V

Příspěvek od mmmartin »

Jó, holt v jednoduchosti je krása. :smile:

Ještě poznámka k OZ: Vyhoví prakticky cokoliv s fety na vstupu, např klasika TL 071.
ASUS Prime Z390-P / Hexa Core Intel core i5 Coffee Lake-S / Gigabyte GeForce GTX 650 Ti / FORTRON BlueStorm Bronze 80PLUS / W 11
Uživatelský avatar
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvky: 6447
Registrován: 24 kvě 2005 11:01
Bydliště: Domažlice

Re: převodník teplota>napětí 0-10V

Příspěvek od karlos »

Hoff: děkuji, ale toto řešení neodpovídá zadání. Potřebuji uvedený rozsah teplot převést na napětí 0-10V.
Co nejde silou, jde ještě větší silou... :-)
Uživatelský avatar
Pic
Guru Level 13
Guru Level 13
Příspěvky: 23292
Registrován: 05 zář 2006 13:13
Bydliště: Východní Čechy

Re: převodník teplota>napětí 0-10V

Příspěvek od Pic »

Mrkni semo, alespoň pro inspiraci:
http://forum.mcontrollers.com/viewtopic ... dda32c0781

To za převodník s LM35
Přečti si pravidla tohoto fóra! Přečetl jsi si nejprve manuál? Piš tak, abychom Ti rozuměli! Na SZ neodpovídám na požadavky řešení Vašich problémů s PC!
Nic není dokonalé, ani člověk!
Uživatelský avatar
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvky: 6447
Registrován: 24 kvě 2005 11:01
Bydliště: Domažlice

Re: převodník teplota>napětí 0-10V

Příspěvek od karlos »

Dnes mi přišly součástky, tak jsem narychlo napíchal do desky převodník dle mmmartina. Bohužel se mu nechce pracovat dle autorova záměru. Nemám času zrovna na rozdávání, takže jsem se to moc nezkoumal, zapojení jsem snad nezmrskal, odpory jsem dal doufám správné. Vstupní dělič maká (aby ne, dva odpory zvládne zapojit každý), při pokojové teplotě na + vstupu naměřím něco kolem 3V, při ohřívání pájkou letí napětí raketově nahoru. Na výstupu drží sveřepě -13,5V, takže asi divočina ve zpětné vazbě. Zítra tu nebudou šéfové z Bavorska, tak budu moci laborovat.
Co nejde silou, jde ještě větší silou... :-)
Uživatelský avatar
mmmartin
Moderátor
Příspěvky: 9675
Registrován: 31 srp 2004 17:25
Bydliště: Praha

Re: převodník teplota>napětí 0-10V

Příspěvek od mmmartin »

V první řadě bych zkusil odpojit "dolní" konec odporu R2 od země. Tím se ti z toho stane sledovač a napětí na výstupu by mělo být stejné jako na vstupu. Pokud není stejné a vyloučíme problém v zesilovači, bude pravděpodobně rozpojená smyčka. Další možnost je záměna - a + vstupu (omlouvám se, že tě podezírám z tak triviální chyby, ale sám bych mohl vyprávět...). V tom případě jsi v situaci člověka, kterému někdo ukáže mikrofonem, ve kterém že odposlechu chce sebe ubrat.
ASUS Prime Z390-P / Hexa Core Intel core i5 Coffee Lake-S / Gigabyte GeForce GTX 650 Ti / FORTRON BlueStorm Bronze 80PLUS / W 11
Uživatelský avatar
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvky: 6447
Registrován: 24 kvě 2005 11:01
Bydliště: Domažlice

Re: převodník teplota>napětí 0-10V

Příspěvek od karlos »

Já toho idiota snad najdu a zabiju...! Internet je plný datasheetů a já si stáhnu ten jediný od debila, kde je to nakreslené obráceně...!
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... A&dur=1807
Ano, jsem ten blbec, co ukazuje mikrofonem... :-D
Co nejde silou, jde ještě větší silou... :-)
Uživatelský avatar
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvky: 6447
Registrován: 24 kvě 2005 11:01
Bydliště: Domažlice

Re: převodník teplota>napětí 0-10V

Příspěvek od karlos »

Den druhý. S čistou hlavou a datasheetem od Texas Instruments. Zapojení převádí teplotu na volty jak má, směle se tedy bez dozoru nadřízených pouštím do osazování tištěného spoje, abych později zkalibroval na reálné teploty všechny převodníky a připojil je k PLC.

Téma uzavírám s díky všem zůčastněným a i když zvítězila mmmartinova varianta, ostatní třeba pomohou někdy jindy, někomu jinému. Možná opravdu nejsem jediný, kdo má bastlířskou minulost, přístup k PLC a potřebu ovládat teplotu ve více teráriích, průběžně sem tedy umístím ještě nějaké obrázky z výroby a hlavně i praxe.
Co nejde silou, jde ještě větší silou... :-)
Uživatelský avatar
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvky: 6447
Registrován: 24 kvě 2005 11:01
Bydliště: Domažlice

Re: převodník teplota>napětí 0-10V

Příspěvek od karlos »

Tímto příspěvkem dělám pomyslnou tečku za tématem a ještě jednou děkuji za pomoc při realizaci.

Pro zvídavé, nebo i zvědavé. Teplotu mám nastavenou na 26°C s nočním poklesem na 23°C. Vytápění je zatím realizováno běžnými žárovkami, které bude vbrzké době nahrazeno halogenovými reflektory 20W, umístěnými v malých květináčích. Vlhkost udržuji cca 75%. V teráriích se mi prohánějí pavoučci ve velikosti od třetího, po cca osmý svlek:
Acanthoscurria geniculata
Brachypelma vagans
Brachypelma emilia
Brachypelma auratum
Brachypelma annitha
Přílohy
brouk 13-04-09.pdf
program
(92.67 KiB) Staženo 53 x
schema
schema
mozek
mozek
teplotní čidlo v teráriu
teplotní čidlo v teráriu
Terária s neúnavným pozorovatelem Funkym
Terária s neúnavným pozorovatelem Funkym
Brachypelma vagans
Brachypelma vagans
Brachypelma annitha
Brachypelma annitha
Co nejde silou, jde ještě větší silou... :-)
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
  • R7 2700X - Boosty a napětí
    od Treviss » » v Taktování a další úpravy PC
    0 Odpovědi
    16624 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Treviss
  • Teplota M2 SSD
    od Rewqa » » v Vše ostatní (hw)
    9 Odpovědi
    6523 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa

Zpět na „Vše ostatní (Off topic)“